Nel software C-FIX, se si imputa una profondità del foro maggiore di metà dello spessore del calcestruzzo, non compare alcun avviso: è comunque sbagliato forare per profondità così “elevate”?

La indicazione pratica di forare tenendo conto di non andare oltre la metà è una regola che bisognerebbe imporre sempre al carpentiere che si affida al carico massimo del fissaggio indisturbato (valore facilmente reperibile nella scheda tecnica/catalogo del fissaggio). Una progettazione che tiene conto delle regole ETA invece può certamente superare questo valore sapendo però che dovranno essere calcolate delle riduzioni di carico resistente del fissaggio proprio per preservare il supporto da rotture coniche o per splitting. Indicazioni più chiare di come operare in sicurezza con fissaggi in vicinanza dal bordo sono fornite anche nei nostri webinar per progettisti (come ad esempio https://www.fischer.it/it-it/formazione/webinar-e-corsi-on-line/c-fix-basic-1003-fischer)

Non trovi quello che cerchi? Fai una domanda!